• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
隔爆外壳必须有清晰的防爆标志、煤安标志。有什么情况之一者为失爆?
隔爆外壳必须有清晰的防爆标志、煤安标志。有什么情况之一者为失爆?
请先 登录 后评论
上官承泽 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
2284 浏览

1 个回答

(1)外壳有裂纹、开焊、严重变形的(变形长度超过50mm,且凸凹深度超过5mm者)。(2)防爆外壳内外有锈皮脱落(锈皮厚度达0.2mm及以上)的。(3)隔爆室(腔)的观察孔(窗)的透明板松动、破裂或使用普通玻璃的。(4)隔爆设备隔爆腔直接连通,去掉防爆设备接线盒内隔爆绝缘座的。(5)闭锁装置不全,变形损坏起不到闭锁作用的。

发布于 2018-10-31 18:24
0
请先 登录 后评论

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16  技术支持:云智互联