电缆的连接有什么情况之一的视为失爆?
电缆的连接有什么情况之一的视为失爆?
请先 登录 后评论
蔺长运 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
2475 浏览

1 个回答

(1)电缆的连接不采用硫化热补或同等效能冷补的;(2)电缆(包括通讯、照明、信号、控制电缆)若用接线盒接线时,非本质安全型设备,不采用隔爆型电缆接线盒的(属于本质安全型的控制通讯电缆,应使用本安型接线盒);(3)铠装电缆的连接不采用接线盒,中间盒不灌注绝缘充填物或充填不严密漏出芯线的接头;(4)电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件的;(5)电气设备与电缆有裸露导体的;(6)橡套、交联聚乙烯电缆护套损坏露出芯线的(屏蔽电缆露出屏蔽层或本安设备连接电缆露出导体除外,但应及时进行修补)。