• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
我矿一掘进面供电系统为:630KVA移变+KBZ16-400馈电开关+掘进机、皮带机等起动器。昨天,安装一台新馈电开关,接线后馈电开关一合闸就顶移变,显示为漏电保护。经各种方法均未能正常送电,总是一合馈电就顶移变。升井后,咨询厂家技术人员,让将保护器内的一个插针调换下位置:如原来在J1、J3位置,就换成J2、J4位置;如原来在J2、J4位置,就换成J1、J3位置。今天,经上述调换后,馈电正常。请问:J1、J2、J3、J4是什么?为什么调换一下位置就能合闸,而原来就合不上闸?
空歌飞 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
3686 浏览

1 个回答

这是馈电开关漏电保护附加直流电源方向与上一级的不同造成的,调一下J1、J2和J3、J4的位置就好啦

发布于 2018-10-31 18:24
0
请先 登录 后评论

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16  技术支持:云智互联