• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
煤矿防爆低压开光投运前需要做哪些检查?
煤矿防爆低压开光投运前需要做哪些检查?
请先 登录 后评论
游白秋 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
1209 浏览

1 个回答

根据现场使用情况来看。投运前作下列检查是必须的。
  3. 1检查各零部件是否完整.有无松动现象
  3.2检查备参数与现场要求是否一致
  (1)检查近、远控开关是否处在要求的位置。
  (2)变压器电压等级是否相同:主要是针对低压开关控制变压器原边抽头是否与现场电压等级相同。
  (3)检查各保护装置设置是否符合要求:真空开关一般都配置漏电、短路、过载、过压保护等电路,而漏电保护电路及过电压保护电路一般在出厂时都已调好,如无特殊原因不要自行调试。但对短路保护电路及过载保护电路则要根据现场需要进行设置,首先通过整定计算得出整定值,在具体整定时,应视开关用途作相应的调整,一般用作配电开关,则可靠系数取下限或中间,用作启动器,特别是用于启动重负荷如刮板运输机、皮带运输机等,则可靠系数应取上限值.这样可避免出现因整定值偏小而频繁动作或因整定值偏大而不能起到保护作用。
  3.3检查绝缘性能是否良好
  真空开关由于存在截流现象,即存在操作过电压现象,为此虽然高压开关装设了压敏电阻,低压开关装设了过电压吸收电路,但这些保护电路在设计时只是将过电压限制在一定范围f2.5—3.5倍相电压峰值),而不是消除过电压。因此,真空开关的绝缘性能必须符合规定要求,否则极易被击穿。检查时对地及相间绝缘都要检查,值得注意的是在检查相间绝缘时须将过电压保护电路及变压器从主电路中拆除,否则无法测出准确数据。
  3.4真空开关的专项检查
  (1)真空度测试:用户一般无专门的测试仪器,只能间接测量,方法有两种:
  (a)加高电压进行测试:对6kv高压开关一般加2 3 kv工频电压持续1 rain无闪烁为合格. 对660v低压开关加1 0 k v持续1 win无闪烁为合格。
  (b)测接触压力(仅适用于低压开关):先将接触器闭合,然后将联在真空管动导电杆上的万向节向下拉,与其它相比较,就可以初步了解真空度的好坏,因为真空管的真空度受到破坏,管内负压减少,接触压力就会比正常管子小。
  (2)三相触头同步性测试:由于真空管的触头接触情况不能直接观察到,故必须进行测试,一般较简单的方法是在电源及负荷侧串一小灯泡及干电池,手动连杆使三相接触器逐渐闭合,通过观察灯亮的先后程度就可判断其同步性,并逐步调好。
  (3)阻容过电压吸收电路测试:断开负荷,且使真空接她器处于断开状态,用万用表分别测定两个电阻,注意在测量与电容并联(约1.5 Mn1的电阻时,应等表针完全稳定后才能读取数据,测量电容C(约为O.47 )时,如仅检查好坏可根据万用表电阻档测量时指针是否有摆动来确定.精确测量需要焊开连线才能测得。

发布于 2018-10-31 18:24
0
请先 登录 后评论

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16  技术支持:云智互联