什么是本质安全型电气设备 ?
什么是本质安全型电气设备 ?
请先 登录 后评论
支骞尧 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
5401 浏览

1 个回答

本质安全型电气设备
本质安全型电气设备是由本质安全电路组成的电气设备。本质安全电路在规定的试验条件下,正常工作或规定的故障条件下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。全部电路都是本质安全电路的电气设备为单一式本质安全型电气设备,局部电路为本质安全电路的电气设备为复合式本质安全型电气设备,目前井下用得最多的复合式本质安全型电气设备是隔爆兼本质安全型电气设备。
在设备的电气系统中,与本质安全电路有电气连接并可能影响安全性能的那部分非本质安全电路的电气设备称为关联电气设备。关联电气设备可以是各类防爆型,也可以是矿用一般型,这取决于关联设备的使用场所。
本质安全型电气设备及关联设备,按使用场所和安全程度不同分为ia和ib两个等级。
ia等级电路在正常工作、一个故障和两个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。。即正常工作时,安全系数为2;一个故障时,安全系数为1.5;两个故障时,安全系数为1。
ib等级电路在正常工作和一个故障时,均不能点燃爆炸性气体混合物。即正常工作时,安全系数为2;一个故障时,安全系数为1.5。
在持续存在爆炸性气体混合物的场所中应使用ia等级的防爆电气设备,如煤矿瓦斯抽放管路。煤矿井下一般场所使用ib等级的防爆电气设备。
本质安全型电气设备的重要环节是本质安全电源,本质安全电源有两种基本类型:独立电源和外接电源。-
独立电源最常用的是千电池和蓄电池,干电池和蓄电池必须接人限流电阻,限流电阻可采用金属膜电阻、线绕被覆层电阻。
电池或蓄电池与限流电阻胶封为一体构成本安组件,并具有防止电池或蓄电池直接短路的措施,并置于IP54防护外壳或隔爆外壳中。
外接电源大多数从动力电源引入,经整流供电,都设计成隔爆兼本质安全型。本质安全电路必须设有过流、过压和短路保护电路。各种保护电路必须是双重化,即使一组损坏另一组保护电路仍起保护作用。

本质安全型电气设备的防爆性能,不仅取决于电路的电气参数,而且要有结构上的保证,除了防止电火花的引爆以外,还须防止设备的表面温度、外壳的静电火花及摩擦火花的引爆。
I类本质安全型电气设备允许最高表面温度为150℃,采掘工作面使用的本质安全型电气设备外壳的防护等级为IP54。塑料外壳应防止产生危险静电,塑料外壳表面的绝缘电阻须不大于1×109Q。矿用复合式本质安全型电气设备的接线端子应设在单独的接线盒内。设在同一接线盒内的本安电路接线端子与非本安电路接线端子之间的距离不小于50mm;本安电路接线端子与接地端子及与外壳之间的距离:ia等级不小于6mm,ib等级不小于3mm。在同一壳中本安电路与非本安电路的绝缘导线应分开布置,本安电路的绝缘导线用蓝色绝缘导线。
本安电路与设备外壳应能承受两倍本安电路电压,但不低于500V的介电强度试验;本安电路与非本安电路之间的绝缘,应能承受2U+1000V,但不低于1500V的介电强度试验。本安型电气设备入井前应检查其电气参数和电气性能是否与·说明书一致,保护电路整定值是否与说明书一致,动作是否灵敏、可靠。
本安型电气设备安装应远离大功率电气设备,以避免电磁感应和静电感应。本安型电气设备在使用和维修过程中,不得改变电气参数和本安性能,也不得改变电气元件的规格、型号。
不经防爆检验单位检验,不得将设计范围以外的电气设备接入本安电路,也不得将不同本安型电气设备或其中的部分电路自由组成新的电气系统。