用摇表在开关接线腔负荷侧直接摇水泵绝缘,为什么不准确?阻容吸收的缘故?如果是,那么,阻容吸收又如何干扰绝缘的测量的?
用摇表在开关接线腔负荷侧直接摇水泵绝缘,为什么不准确?阻容吸收的缘故?如果是,那么,阻容吸收又如何干扰绝缘的测量的?
请先 登录 后评论
刘乐邦 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
1705 浏览

1 个回答

其实你只要打开大肚子量就可以,不用开上盖,记得好像需要把检查线甩掉先,以前见别人这样摇过绝缘,在开关负荷侧摇绝缘,是带着负荷线摇的,不能准确反映电机的绝缘情况。摇绝缘时要把保护甩掉,以免击坏保护器。