• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
为什么井下电缆不应悬挂在风管或水管上
为什么井下电缆不应悬挂在风管或水管上
请先 登录 后评论
台敏慧 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
2961 浏览

1 个回答

如果井下电缆悬挂在风管或水管上方,一旦压风管路或供、排水管路发生损坏,则含有润滑油和水分的压缩空气或压力水将直接喷洒到电缆上,电缆绝缘将随之下降。特别是在电缆接线盒处,电缆头及接线盒更容易进水受潮,引发漏电、接地、短路放炮等电气事故,甚至引发火灾或瓦斯事故。另一方面,如果电缆因电气事故或外力作用时断线,电缆头搭接在风水管路上,一旦电路的检漏保护不能正常动作,则将在风、水管路这一良好导体上形成高电位,工作人员一旦触及,势必酿成人身触电伤亡事故。而瓦斯抽放管路中的瓦斯浓度很高,如果管路出现破损,很可能达到瓦斯爆炸的浓度,而此时一旦电缆发生漏电、接地、短路放炮等电气事故,产生电火花,则势必引发生瓦斯爆炸事故。

发布于 2018-10-31 18:24
0
请先 登录 后评论

主办单位:煤炭科学研究总院有限公司 中国煤炭学会学术期刊工作委员会

©版权所有2015 煤炭科学研究总院有限公司 地址:北京市朝阳区和平里青年沟东路煤炭大厦 邮编:100013
京ICP备05086979号-16  技术支持:云智互联