• 论文
主办单位:煤炭科学研究总院有限公司、中国煤炭学会学术期刊工作委员会
真空馈电开关的安装方法是什么
真空馈电开关的安装方法是什么
请先 登录 后评论
圣青枫 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
1307 浏览

1 个回答

KBZ-400Z型矿用隔爆型真空馈电开关 安 装 标 准 1、KBZ-400Z型替换BKD9真空馈电开关。 2、安装前应仔细阅读开关说明书,并检查本体、导线、连接螺栓等紧固件是否松动,开关内是否有散落的异物。 3、开关必须选择在干燥、无滴水、相对环境较好的地点进行安设。 4、辅助接地线选用4芯线且芯线截面为2.5m2的橡套线进行连接。 5、辅助接地极按标准要求选用1.5m长镀锌管入地1.2m,潮湿地点进行埋设,且接地良好,接地电阻不得大于2Ω。 6、应保证辅助接地线FD和局部接地极之间距离大于5m。 7、当使用总开关与分开关组成供配电系统使用时,除了按以下“整定方法”中的规定,将开关分别整定为“总开关”与“分开关”外,应注意一台变压器二次侧供电系统只能有一台总开关存在,以确保漏电保护值的准确性。 8、应对开关所有功能按操作方法进行试用型,一切正常后,方可投入运行。