为什么热继电器不能作为短路保护?
为什么热继电器不能作为短路保护?
请先 登录 后评论
巩冬梅 提出于2018-10-31
0 关注
0 收藏
2031 浏览

1 个回答

热继电器只能作过载保护,不能作短路保护,因为双金属片受热膨胀需要一定时间,当发生短路时,电流很大,热继电器还来不及动作,电动机就可能被损坏。