1.供电智能化建设是智能矿山的重要组成部分,供电智能化和无人值守必须以安全为前提,只有彻底消除煤矿供电存在的安全隐患,才能真正实现安全、可靠的无人值守。
2.煤矿供电智能化及无人值守建设首先应满足如下条件:
(1)全方位的防止越级跳闸,防越级可靠率在99%以上,可有效防止短路越级、电压波动、开关拒跳越级等;
(2)高压接地故障精确选线,准确率为100%,选出接地线路后自动跳闸切除故障;
(3)低压漏电精确选漏,准确率为100%,选出漏电回路后自动跳闸切除故障;
(4)确保远程控制安全可靠,采用基于Linux操作系统的软件平台,以太网独立通信通道,监控分站冗余热备、监控主站冗余热备;
(5)确保备用电源可靠,监控主站、环网交换机、监控分站、微机保护装置及摄像仪等均应配置备用电源,建议备用电源分布配置并与设备集成为一体;
(6)卫星同步校时全覆盖,卫星校时应覆盖井下高压、低压、照明综保等所有纳入监控的设备;
(7)低压漏电一键试验,应具备低压漏电保护远程一键试验功能,自动记录试验结果,自动输出试验报告,试验不合格即时报警;
(8)全面的防止误操作功能,如联席停送电、电子挂牌闭锁送电、三级以上操作授权等;
(9)完善的自检功能,如开关机构灵敏性自检、上下级定值不匹配自检、网络异常自检、保护装置异常自检、监控分站异常自检、监控主站异常自检等。
3.通过对全国100多对矿井的调研发现,煤矿供电智能化及无人值守也取得了很大进步,并取得了一定的减人提效的效果。但是,一些关系到供电安全的“痛点”问题仍未解决,主要体现在如下几个方面:
(1)供电越级跳闸问题未能彻底解决,平均每个矿每年的越级跳闸事故还在6次以上,因越级跳闸引起的大范围停电严重威胁着矿井生产安全。
(2)高压单相接地故障选线准确率不高,保护误跳闸或越级跳闸问题依然严重,由此而引起的停电范围扩大、电缆或设备绝缘被击穿等问题已经成为了煤矿供电的“痛点”问题。
(3)防爆开关动作不灵敏,跳闸不及时或跳不开时有发生,加上缺乏“开关拒跳”预警手段,一旦发生短路事故,极易引起越级跳闸扩大停电范围,严重时可能导致风机、水泵等一类负荷停运,给矿井带来巨大的安全隐患。
(4)低压开关漏电误跳或越级到移变跳闸几乎成常态,由此引起的工人触电、局扇停等事故也时有发生,给矿井的安全埋下了巨大的安全隐患。
(5)规程要求变电所低压漏电保护功能每天做试验,然而,试验情况却不容乐观,“漏试”“不试”*“假试”现象比比皆是,这无疑又为矿井安全埋下了一颗“定时炸弹”。